בתחנות כוח תרמיות גדולות, החשמל שנוצר על ידי הגנרטור מוגבר על ידישַׁנַאיואז מועבר למרחקים ארוכים לכל משתמש ברשת הכוח החברתי. מאמר זה מתאר את שיטות הבנייה והתהליכים להתקנה והזמנת שנאי גדול בתחנת כוח תרמית, ומבצע דיון מקדים על טכנולוגיית ההתקנה וההפעלה של שנאי חשמל.
1. הכנות לפני התקנת שנאי
(1) במהלך בניית תחנת כוח, כאשר מותקן שנאי הכוח במקום, בגלל גופו הגדול של השנאי, בבדיקת הגודל, יש לאשר במדויק את מיקום המרכז ואת כיוון הקווים הנכנסים והיוצאים. רק כאשר הוא עומד בדרישות העיצוב, ניתן לתקן אותה על בסיס השנאי. תקנות ההתקנה החשמלית קובעות כי השנאי המצויד בממסר גז צריך להיות 1% -1. 5% שיפוע לאורך כיוון זרימת האוויר של ממסר הגז. המטרה היא להקל על הגז שנוצר במיכל הנפט לזרום לממסר ויוצר פעולה מגנה. כאשר השנאי קיים, יש לאשר כי ערך ההשפעה של מקליט ההשפעה של השנאי צריך להיות פחות מ- 5 גרם האצה של כוח הכבידה. אם הוא גדול יותר, יש ליצור קשר עם היצרן לצורך טיפול בייעוץ.
(2) הזרקת חנקן להגנה מוגנת לחות: לאחר השנאי במקום, אם לא ניתן להתקין אותו בזמן, על מנת למנוע את הגוף הפנימי של השנאי לחות, יש להזריק 99.99% חנקן בעל טפירה גבוהה לתיבה, ולחץ החנקן צריך להיות {5}}. לאחר ההזרקה, יש לבצע ניטור מעקב אחר חנקן בזמן, ויש לבצע רשומות בכתב תואמות. כאשר ערך הלחץ נמוך מ- 0.01MPA, יש לחדש את החנקן בזמן.
2. בדיקת גוף שנאי
2.1 שלבים ושיטות בדיקת גוף שנאי.
(1) פריקת חנקן. בבדיקת גופו של שנאי מלא חנקן, יש לבחור מזג אוויר שטוף שמש, חסר רוח ויבש. יש לפתוח את דלת הביוב כדי לשחרר את לחץ החנקן במיכל השמן. לאחר פתיחת החור של האוורור למשך 30 דקות, כוח אדם לובש סרבלים ללא כפתורים ומגפיים עמידים בשמן צריכים להיכנס למיכל השמן דרך חור הגבול לבדיקה.
(2) תכולת בדיקת גוף. בעת התקנת השנאי, יש לחשוף את הגוף לאוויר לא יותר מ -16 שעות. יש לפקח על הכלים המשמשים על ידי אדם מסור, רשומות רשומות והלוואות והחזרה. התוכן העיקרי בבדיקת הגוף: תמיכת ההובלה וחלקים שונים בגוף לא צריכים לזוז או לעוות. יש להדק את הברגים הפנימיים כראוי. בידוד הליבה, מהדקים, עול ברזל ורכיבים אחרים לקרקע צריכים להיות טובים; הבידוד הפנימי קשור היטב ואין נזק; מרחק הבידוד של חוט העופרת מוסמך. אין מכשיר מיתוג מתח עירור, והברזים תואמים את המיקום המצוין על ידי המחוון, והמגע והמוליכות טובים. הדיסק המסתובב צריך לנוע בגמישות ולהיות אטום היטב. בדוק אם יש שומן, פסולת ומים בתחתית מיכל השמן. 2.2 מבחן גוף שנאי. לאחר הבדיקה מתבצעות הבדיקות הבאות: מדידת בידוד ליבה; מדידת התנגדות הבידוד של צידי המתח הגבוה והנמוך של הפיתול והקרקע; מדידת התנגדות DC של המתפתל; מדידת שינוי השנאי, והשגיאה צריכה להיות פחות מ- 0. 5%.
3. התקנת אביזרי גוף
(1) האביזרים המותקנים באוויר הפתוח צריכים לעמוד בדרישות הבאות: הלחות היחסית של הסביבה צריכה להיות פחות מ- 75%, ויש להוסיף ברציפות אוויר יבש עם נקודת טל מתחת ל {}}}} לתיבה במהלך תהליך ההתקנה. יש לכסות את החלקים הפתוחים בסרט פלסטיק, וזמן החשיפה המתמשך לא אמור לעלות על 8 שעות. לאחר העבודה כל יום, יש לצייר ואקום כדי להוסיף אוויר יבש של 0. 01-0. 03MPA.
(2) טיפול איטום: כל מפרקי האוגן צריכים להיות שלמים ואטומים היטב.
(3) התקנת מכשיר קירור: לפני ההתקנה, יש להזריק את מכשיר הקירור באמצעות 0. 03MPA של 99.99% חנקן בעל טווח גבוה למשך 30 דקות ללא דליפה. יש לשטוף את החלק הפנימי בשמן בידוד מוסמך ויש לנקז את השמן הנותר. יש להתקין את מנוע המאוורר והלהבים בחוזקה ולסובב גמישות. יש להפעיל את השסתומים בצינור בצורה גמישה ונכונה, ויש לאטום היטב את המפרקים. יש לנקות את צינור השמן החיצוני. חותם משאבת השמן וממסר זרימת השמן במצב טוב, ההיגוי נכון, ואין רעש או התחממות יתר לא תקינה.
(4) התקנת ארון אחסון נפט: יש להתקין את ארון אחסון השמן לאחר הבדיקה הפנימית והניקוי שלו. כיוון ההתקנה נכון. מד מפלס השמן צריך לנוע בגמישות, האינדיקציה צריכה להיות תואמת את מפלס השמן בפועל, יש למקם נכון את מגע האות של מד מפלס השמן, והבידוד צריך להיות טוב.
(5) התקנת צינור שנאי: יש למחוק את כל הצינורות נקיים ויש לאטום היטב את המפרקים שלהם.
(6) התקנת ה- Riser: לפני התקנת ה- Riser, יש להשלים תחילה את מבחן המסירה של השנאי הנוכחי (תוכן: התנגדות לבידוד של פיתול הבידוד; בדוק את קבוצת החיווט ואת הקוטביות; מדוד את התנגדות DC של סלילה; מדידת שגיאה מדוד את העקומה האופיינית לעירור של השנאי הנוכחי), וכישורי הסדר המשכתיים יש לבחון; הבידוד של לוח מסוף השקע השנאי הנוכחי צריך להיות טוב ואטום בחוזקה. שיטת ההתקנה של Riser צריכה להיות נכונה. תקע האוורור צריך להיות ממוקם בנקודה הגבוהה ביותר של העולה.
(7) התקנת תותב: התותב הקיבולי צריך לעבור את הבדיקה (תוכן: למדוד את התנגדות הבידוד; מדוד את הערך המשיק של אובדן דיאלקטרי TANδ וערך הקיבול), התותב מלא השמן לא צריך להיות דליפת שמן, והאידיקה ברמת השמן צריכה להיות רגילה. לא צריכים להיות סדקים או נזק במראה; משטח המפרק של אוגן המתכת של התותב צריך להיות שטוח; איטום המבנה העליון התותב צריך להיות טוב, והחיבור צריך להיות הדוק. מחוון מפלס השמן של התותב מלא השמן צריך לפנות כלפי חוץ, ועל מסך הקצה יש לבסס כנדרש. פני השטח של טבעת ההשוואה צריכים להיות חלקים וההתקנה צריכה להיות יציבה ונכונה.
(8) התקנת ממסר גז: יש לבדוק את ממסר הגז ולהעפיל לפני ההתקנה, ערך הגדרת הפעולה אמור לעמוד בדרישות ערך ההגדרה, ויש להסיר את אמצעי התיקון להובלה. יש להתקין את ממסר הגז בצורה אופקית, החץ על הכיסוי העליון צריך להצביע על ארון אחסון הנפט, ויש לאטום את החיבור בצורה הדוקה. יש למלא את תיבת איסוף הגז בשמן מבודד ואטום בחוזקה.
(9) כיוון ההתקנה של התקן הקלה בלחץ צריך להיות נכון, החלק הפנימי של כיסוי השסתום והמעלה צריך להיות נקי, אטום בחוזקה, המגעים החשמליים צריכים לנוע במדויק, וערך כוח הפעולה אמור לעמוד בדרישות המפעל.
(10) איטום צינור החיבור בין יבוש לארון אחסון השמן צריך להיות הדוק, הדילול צריך להיות יבש, ורמת השמן של חותם השמן צריכה להיות על קו השטח של השמן.
(11) התקנת התקן מדידת טמפרטורה: יש לכייל את המדחום לפני ההתקנה, על קשר האות לנוע כראוי; יש להתאים את המדחום בהתאם לערך שצוין. יש להזריק שמן בידוד לדחום על הכיסוי העליון. לא ניתן לטשוח או לעוות את אות ההרחבה (צינור מתכת דק של המדחום) בחדות, ורדיוס הכיפוף שלו בדרך כלל גדול או שווה ל 50 מ"מ.
(12) יש להגן על כבלי השנאים והכורים; יש לארגן אותם בצורה מסודרת ויש לאטום את תיבות הצומת. מעגל האות של תיבת הבקרה צריך להיות נכון ולעמוד בדרישות העיצוב של הרישומים.
4. מילוי שמן שנאי
(1) ניתן להזריק את שמן הבידוד רק לשנאי לאחר שעבר את הבדיקה בהתאם להוראות התקן הלאומי הנוכחי "תקן בדיקת ציוד חשמלי" GB50150.